냉각팬 풍량 변환 공식은 무엇인가요?
안녕하세요 허브앤팬 주식회사 입니다.
냉각팬 사양서에는 대표적으로 3가지 풍량 표기 방법이 존재합니다.
CFM, CMM, CMH 각 표기법이 다른데 변환 공식을 안내드리겠습니다.
풍량 변환 공식 |
CMH = CMM * 60 |
CMM = CMH / 60 |
CMM = CFM * 0.0283 |
CFM = CMM / 0.0283 |
예) 100CFM은 몇 CMM일까요?
100 * 0.0283 = 2.83CMM 입니다.
예) 100CMM은 몇 CFM일까요?
100 / 0.0283 = 3533.56CFM 입니다.
CMM과 CMH는 분당 풍량 및 시간당 풍량이므로 *60 혹은 /60 하시면 됩니다.
감사합니다.
냉각팬 FG 센서 기능은 무엇인가요?
안녕하세요 허브앤팬 주식회사입니다.
냉각팬의 옵션으로 선택 가능한 FG센서에 대한 설명입니다.
3번째 와이어 신호-주파수 생성기 함수(또는 "속도 신호"라고도 함)의 출력:
주파수 생성기 함수의 접미사 기본 부품 번호에 "-FG"가 포함됩니다.
(AC 팬 모터 전용)

냉각팬 RD 센서 기능은 무엇인가요?
안녕하세요 허브앤팬 주식회사입니다.
냉각팬의 옵션으로 선택 가능한 RD센서에 대한 설명입니다.
3번째 와이어 신호 회전 감지기 기능(또는 "잠김 신호" 또는 "경보 신호"라고도 함)의 출력:
회전 검출기 기능을 위한 접미사 기본 부품 번호는 "-RD" 또는 "RRD"입니다.
(AC 팬 모터 전용)


냉각팬 PWM 센서 기능은 무엇인가요?
안녕하세요 허브앤팬 주식회사입니다.
냉각팬의 옵션으로 선택 가능한 PWM 센서에 대한 설명입니다.
1. 3선 신호-PWM 제어(펄스 폭 변조) 기능의 출력:
외부 입력 신호를 통해 팬 속도를 자동으로 제어합니다. PWM 제어 기능을 위한 접미사 기본 부품 번호는 "-PWM"입니다.
(DC 팬 모터 전용)

2. 3번째 와이어 신호 - VC(전압 제어) 기능의 출력:
이 기능을 사용하면 외부 DC 전압 신호를 적용하여 속도를 제어할 수 있습니다.
이 전압 입력은 0V에서 10V 사이의 임의의 값을 가질 수 있습니다(표준 값은 0V에서 5V입니다).
팬 속도는 선형적으로 변화하며, 최대 속도의 동일한 % 변화에 해당하는 "Vin" 값의 % 변화에 비례합니다.